3楼

要看电机转一转的移动距离(导程x传动比)和原来开关装的位置,例如导程是是10直连1:1传动,原来开关装的非常好(电机一转信号距离撞块边缘正好在导程一半左右,这样误检测零脉冲可能性最小,归零后可以通过轴参数34093诊断出此距离),这是重装后错3毫米是没问题的!