回复:调整增量编码器的回零挡块后会有什么影响

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-14 08:26:33

5楼

quote:以下是引用似梦年华在2014-04-14 07:38:05的发言:
多谢ruixin2的热心指点,看到这早上的回帖时间,真心佩服的!最后请教一下要是原点回去的值不同,是不是可以通过34090来补进去的,听别的同事说过,但一直没有明白的!再次表示感谢ruixin2的指点!

34090 可以偏移零点。电机完成回零点后,移动34090中的值后把当前位置设置为 0