变频器型号6SE7023-4EC61 ,制动单元型号6SE7023-2ES87-2DA1-Z=M08 ,电阻20欧姆左右。客户发过来的变频器预充电电阻烧坏,更换预充电电阻后,检测制动单元无问题后返回客户。客户反映还是一上电,变频器内部预充电电阻就烧红了。
如果上电前,把制动电阻拆下来,再上电,变频器一切正常,用万用表直流电压档测制动单元接电阻的端子,没有电压。
制动单元到电阻之间的电缆不到2米,用摇表摇对地绝缘也没问题,更换一个制动电阻问题依旧。
现在手头没有制动单元可以更换,不知道问题出在哪里。烦请各位大侠帮忙分析下问题的原因,谢谢!