谢禾好!坐标横轴是时间吗?纵轴是什么参数呢?太小了,我看不清内容。

你的试验与y版说的吻合,就是P1910静态辨识建立的磁饱和曲线?但是我有疑问的是,不论是直流还是交流磁饱和曲线的绘制电机应该转才对呀,电机不转,怎么测呢?用过直流的控制器,不论是早期的还是后来的6RA70,在做磁化曲线绘制时,电机都是要转的,由低速到高速逐点绘制。为什么交流的磁化曲线可以电机不转呢?

说说我的测试和监控,我没有用trace录波,但是我打开了G120的4级参数,我每做一步优化,就看一下参数P362-P369(磁化曲线,也叫饱和曲线的8个参数),在P1910 = 1并完成静态辨识以后,那8个磁化曲线参数,没有任何改变,还是工厂化的设置值,而做完了P1960 = 1并完成动态辨识以后,那8个参数值被修改了。也就是说,在动态辨识完成以后,新的非工厂化设置的磁化电流参数被确定了。而且饱和曲线的横轴的4个参数和纵轴的4个参数都被修改了。

唯一的问题是,G120的磁化曲线(饱和曲线)是自动绘制和确定的,无需手动修改,也不知道新被确定的磁化曲线(饱和曲线),是不是合适的,没有检验的办法。也没有这方面的说明文档。

还有一点,400技术热线工程师给我提供了一个关于磁化曲线绘制的方法:
P1750.2 = YES
P1750.3 = YES
P340 =1;静态计算
P1910=1;静态识别(需要合闸)
P1960 = 1;动态识别(需要合闸)
完成以后,我看到P362-P369的参数比工厂化设置值改动更大一些。也就是说有更大的改变(相比P1750没有设置时的辨识优化)。

P1750.2/3的工厂化设置是NO。