发布于 2014-04-14 20:24:42
20楼
G120初试体验:
1.控制方式P1300=20;深度的弱磁运行,控制精度提高了很多。2极电机,9000rpm设定值,实际值(第三方转速表测试)8999rpm;
2.调试基本是按流程操作,全部由变频器自动计算和测试确定调试参数,无需人为手动的干预。除了速度调节器的PI参数以外。如果你能设置好速度调节器动态系数,其实连手动修改PI参数都不用了。直接用优化结果即可;
3.STARER的运行监控功能很强大。我今天发现,监控不用参数表,而用图形化的监控界面更有意思。对传动专业工程师,太爽了。系统的控制结构和通道的节点,尽在其中,想测哪个节点,想看哪个参数的设置和变化。用图形界面来完成。两个字:地道。
今天的感想到此。再有新的继续...
我是你的朋友