根据楼主的情况分析很有可能是PLC电源电压太高所致,这从PLC电解电容流出电解质就能判断,况且现场测出零线带电,分析造成这样的问题很可能是三相四线制供电系统的零线断路或接触不良所致,从而造成三相相电压不平衡,而楼主的PLC恰好接在电压超过220V的那相电压。