3楼

报警信息是预充电超时了,你的整流器前面是不是有接触器?像是整流器上电的时候接触器没有吸合。

多大功率的整流?
ALM/SLM/BLM中的哪个?
如果是大功率(Chassis)整流器,进线接触器应该由CU控制。