回复:这么多通讯名词搞昏迷了!那个大师给理一理?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21052
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-15 00:57:46

11楼

quote:以下是引用liqr在2014-04-14 13:15:12的发言:
quote:以下是引用四枫院月泽在2014-04-12 21:53:36的发言:
1.TCP/IP ISO ISO_ON_TCP UDP
这些 协议 都是运行在 以太网上的吗?
带PN口的 CPU模块 不能通过以上协议建立连接吗?
必须要配CP模块才能使用以上协议吗?

2.从图1看 S7通讯 能运行在 工业以太网 PROFIBUS MPI 三种网络上,
为什么只有工业以太网才能建立S7通讯呢?


------
以太网是一个大的概念,可以理解为一种技术规范,采用何种传输媒介(光纤、同轴电缆等)用何种工作方式(全/半双工)基于何种通信协议(各种网络协议)等等,在局域网内各设备间进行数据处理。
可以参考OSI七层模型,TCP、UDP同属传输层,IP用于寻址路由属于网络层。
TCP/IP其实是一个协议族,很多衍生的通讯协议都隶属于它,基本上市面上你能看到带以太网接口的设备(比如你的电脑)都支持这个协议。
PROFINET是西门子自家吹出来的一个工业标准,采用TCP/IP和IT标准,号称可以实现“实时”传输。
集成PN的300、400只支持S7通讯、TCP/IP、UDP、PROFINET IO。
集成PN的1200还自带MODBUS TCP技能,现场连接仪表的一个利器。

两个集成PN口的CPU之间建立以太网通讯只能通过 S7 CONNECTION。
CPU间想要建立TCP、UDP、ISO、ISO ON TCP等都只能通过CP模块。


S7通讯主要用于S7-400/400、S7-400/300 PLC之间的通讯,是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS和工业以太网的一种优化的通讯协议。
它们都是在系统组态时建立的S7通讯。
MPI和DP在组态完毕后就已经建立好了,通过编程或者毋需编程仅靠组态(全局数据或者组态IO)就可以实现两个S7 CPU之间的通信。
以太网需要单独组态(集成PN的CPU才出没几年),就是你插入新连接的那个,要区分哪个是SERVER,哪个是CLIENT(建立主动连接)。
事实上这个组态过程要比DP主从组态简单的多了。
并不是说你要看到S7连接界面才知道它是S7通讯,比如你电脑用编程线连MPI下载程序,用得也是S7通讯。

TCP/UDP,PN的CPU也是支持的
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download