发布于 2014-04-15 06:21:59
4楼
我们公司有个设备跟你这样的情况是一样的。我们的做法是所有的运算处理都在PLC里,触摸屏做个重量校正画面,比如有总重量,容器里残余物重量,实际重量。总重量等于残余物重量和实际重量之和。做个去皮的功能,我们这个由于容器里的东西不会完全用掉,每次都余留一点点,所以一般第一次称重后,使用完余留一点点时,就需要去皮,就产生了残余物重量,以后就很少用到去皮了,大概就是这样做的。
我们的校称方法一般是两点标定。零点和满量程。比如我们重量变送器称重范围设定200Kg时,满量程用100Kg法码。变送器称重范围设定1200Kg时,满量程用300到500Kg法码就行。40或50吨时,满量程用1吨的法码就行,这些都是我们平时在现场调试时使用的。
坚持每天进步一点点!