发布于 2014-04-15 11:27:27
41楼
问的问题让人好难回答啊。
得到零线,是为了取得相电压和相电流。三相变压器副边我知道的有三种接法:d、y、延边,d形根本取不出相电压和电流,没法接。延边呢,里面实际上是个角,也没法接。只有y来,可以把同名端短路,得到零线。
3次谐波的传输呢,如果两边接法相同,各谐波各走各的相,相互不叠加,没什么阻碍。一旦需要两相之间叠加时,问题就出来了,要求两相之间有相位差才能通过。同相位的,不能叠加。而D/y连接就是y边的相电压在副边进行叠加。
叠加过程三相同相位的,都不能通过。幅值的不同,也只能流过差值,通常以更高次的谐波进行分解分别计算。
楼主可以自己画个三相波形图,里面再画个跟基波成3倍频率关系的谐波。画完了告诉大家每个瞬时的三相基波相位差(120度)和3次谐波的相位差。相位差相同,幅值相同,没法形成变压器通路啊:比如拿个变压器,三相都接A,副边能有电压吗?
不光3次,按说跟3次成倍数的都应该过不去。我查了国标的限值,有3次倍数关系的限制。然后用sizer做了个加变压器的谐波和THD,所有跟3次成倍数的都没出现。