感觉这些理由都很难判断信号没有产生过反向。
当A相信号固定为ON的时候,B相信号假设是OFF的,然后这个时候有个干扰,把B相信号提高到ON,又消失了。此时,高速计数器就产生了至少一次的换向中断了。这一ON一OFF之下,没错,计数是没有乱,但是换向中断却发生了。编码器旋转的时候不断的有干扰过来*,中断就一直没法安静地干活了。
高计使用反向中断,而又有干扰的话,是一个比较难处理的事情。
暂时无法提供任何方案给你。只能叫你隔断干扰。