在组态王的安装目录中寻找
x:\Program Files\kingview\DRIVER
打开“kvS7200.ini”文件进行编辑
如果有多台PLC需要连接,就把PLC地址罗列如下:
[192.168.1.50:0]
[192.168.1.40:0]
[192.168.1.30:0]
[192.168.1.20:0]
/SMART
LocalTSAP=0200
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
【注意】原文档中的数据是无法连通PLC的,错在RemoteTSAP=1000。
/SMART
LocalTSAP=1000
RemoteTSAP=1000
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
组态王驱动
http://pan.baidu.com/s/1dD9rzln