回复:关于速度斜坡发生器的问题,进来指点一二

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-15 18:23:23

2楼

quote:以下是引用禾好在2014-04-15 17:36:14的发言:
P1145闹的,转矩限幅以后更改给定值。看图3080:4C,3060:3B,3070:4B。设0.0试试。
楼主着急,我然后再细看。

谢谢大侠!我看了看以前调试完成的参数,P1145都是1.1,但是说明书上默认值是1.3,不知道这个参数通过什么方式会自运算,我明天去现场改下这个参数试试。
这个参数是不是可以这样理解:转速给定值R1073=斜坡发生器输出R1150/P1145,我用我截图数据算了下,还不是这个关系,能详细解释下P1145的意思吗?