回复:棘手问题关于6se70(急,急,急)

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-15 19:52:53

14楼

从头到尾也没看到有关电机的检测,难道电机就没问题吗?炸的是逆变器,电机没事吗?另外6SE70有抗输出短路的功能,但炸机是上电即炸?还是呆了若干时间炸?前者是短路炸,后者是热过载炸。前者模块自身能保护,除非保护环节有问题。后者的可能性很多,包括电机的匝间短路等等
我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。