发布于 2014-04-15 19:58:01
2楼
这种现象就是预充电电压达不到预充电电阻旁路的阈值,导致预充电电阻过热损坏。如果制动电阻不接,就没事,接了就重复故障。那问题出在制动单元,制动单元一直导通,或者漏电,导致直流母线电压充不起来。制动单元有问题的面大。
检测方法很简单,用示波器检测制动单元的电阻两端(制动单元和制动电阻都按常规接好),变频器输入上电,此时示波器如果有导通的脉冲波,就说明制动单元漏电了。短时间内,预充电电阻不会烧坏。所以可以通过测试制动单元的电阻两端波形,来判断是否制动单元出问题了。
我是你的朋友