quote:以下是引用119在2014-04-15 19:52:53的发言:
从头到尾也没看到有关电机的检测,难道电机就没问题吗?炸的是逆变器,电机没事吗?另外6SE70有抗输出短路的功能,但炸机是上电即炸?还是呆了若干时间炸?前者是短路炸,后者是热过载炸。前者模块自身能保护,除非保护环节有问题。后者的可能性很多,包括电机的匝间短路等等

第一是使能给出后,炸机;第二明天下井检测电机的问题,谢谢各位的建议