quote:以下是引用yming在2014-04-15 15:26:59的发言:
我的理解:
1、装置的进线电压使用范围:380-480+-10%;是指该装置允许的进线电压:342V(380-10%) -506V(480+10%)。
2、装置的进线电压运行范围:如果P0210设定380V,则指定范围342V-418V;范围外报警、故障。
如果P1254打开自动检测,则最高电压由实际值+10%确定(直到断电)。
西门子模块对电压的要求挺准的,我领教过。标注最低工作电压85V,由于工人旁路增加用电,导致电压降低,实际84.8V,模块就是不工作,还以为模块坏了呢。
懂了,是否可以理解P0210不能设置为380以下的值