quote:以下是引用禾好在2014-04-15 16:55:06的发言:
很正常的经典波形,楼主测的是相电压吧?要不波头不对啊。
是整流换相尖峰电压,桥式整流本身就是个电网公害。楼主如果测个全控整流就更难看啦。
没有电抗器,谐波电压全到电网去了,到一定程度,电网也成了这个样子。所以要加电抗器就地治理,防止整流的电压谐波给电网造成压力。
楼主的情况就更复杂了:用的是SLM吗?有IGBT回馈的。你的波形很有价值,是空载还是一半负载以上的?整流还是回馈状态?如果是空载,是一个“推断”的重要辅证!
测试工控说明
1:电源模块SLM
2:空载