请问各位大侠这是什么原因啊?
S7-300plc, 带有多个分布式I/O(有IM151,ET200S等),主站上的的BF1和SF灯无规律的时不时会闪(注,分布式I/O上的BF和SF灯不会闪),闪时分布式I/O会断输出,但是几秒钟内故障又会自动解除。虽然是自动解除了故障但是在故障时间内对应的动作就不执行了。我连机查看了CPU诊断信息,诊断信息如下(注从站号没有规律,组太上的所有的都会即有时是6号有时却是13号):
模块 CPU 317-2 PN/DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 317-2EK13-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 2.6.7
Boot Loader 固件扩展 A 10.13.9
机架: 0
插槽: 2
序列号:S C-X3UL82362009
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8180
DP 主站的逻辑基址: 8191
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:13:41.196 2014-04-16
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 8180
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:13:41.175 2014-04-16
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8180
DP 主站的逻辑基址: 8191
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
17:13:41.111 2014-04-16
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8182
DP 主站的逻辑基址: 8191
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:13:32.539 2014-04-16
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 8182
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
17:13:32.512 2014-04-16
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 8
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 8182
DP 主站的逻辑基址: 8191
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
17:13:32.441 2014-04-16