quote:以下是引用风中雨月在2014-04-16 16:31:16的发言:
quote:以下是引用永不言弃666在2014-04-15 22:52:16的发言:
quote:以下是引用风中雨月在2014-04-15 22:31:05的发言:
quote:以下是引用永不言弃666在2014-04-15 20:19:11的发言:
quote:以下是引用风中雨月在2014-04-14 18:14:24的发言:




你的是840d系统标准配置吗?就是上面的界面,你的840d系统人机界面不是用PCU50的hmi吗?

NCU的x120是连接外部站点(即系统网络,没有防火墙)x130是带防火墙的连接服务器,或者外网的,x127是调试端口,IP地址自动获取,默认配置下x130口是不允许调试的。但更改配置后可以用x130口。

请问一下,你系统配置是NCU720+PCU50+s120的驱动吗?

朋友,按照你说的方法,我下午已经成功用网线进行监控。simotion里面的驱动单元在进行840D操作时都是OK的,按下控制电源后,serviceview如下图所示:



按下feedstart之后,AX9和AX10(这个就是我所说的问题轴Y轴)Pulses enabled条件无法满足,其他轴的脉冲使能满足,但是因为这两个未满足的关系也从打钩变化为黄色,并且有报警25201,Axis WH1 drive fault。报警如下图所示:先是这样
图1


然后一闪变成这样
图2


报警列表



按下Reset,报警取消,但是AX9和AX10的脉冲使能仍然不满足,动态变化如图1-2,又恢复成图2,我在按一次复位还是如此,在按一次就一直变成下面这种



当我把feedstart在stop和start两者切换,画面保持不变,plc程序里面的使能信号一直通,只要feedstart按下去。如下图所示:



我想问下朋友你,pulse enable这个使能信号是由什么触发的,既然PLC已经满足,但是HMI上没显示满足,问题是出在S120驱动器那边吗?我明天准备用屏蔽轴的方法把WH轴屏蔽掉试试,期待你的回复,谢谢你啦


你这个应该是某一个驱动或者驱动组件故障引起的,可能性最大的应该是AX10的驱动或编码器的原因,AX10是双轴电机模块吗?如果有备件可以换一下,或者有相同的型号的模块对调一下。

PLC侧的使能常用的只有三个,DBx.DBX1.5 DBx.DBX2.1 DBx.DBX21.7

朋友,AX10是单轴驱动,是S120变频器驱动系统(很大的那种,里面有控制电路板,说是2万多一块),之前我们已经怀疑是驱动坏了,然后找人家修理的,他们说驱动器更换了电路板,已经在公司调试过,修好了。刚开始修理回来装上去之后没有报警,而未修理之前是报过电流和地错误的。我们装上去之后点动了一段距离之后就又出现了之前的报警信息,我现在还不能确定是不是板子又坏了。但是如果板子坏了的话,那为什么我还能把所有的轴回到原位呢?感觉是时好时坏的情况,如果组件坏了,应该就一直动不了吧,我明天在研究研究,谢谢你的意见,我会认真考虑的



你再检查检查吧,如果不出意外,应该是AX10驱动有问题,因为一动之后驱动的ready信号就没有了。还是驱动方面的故障率大一些,没有备件是件非常头痛的事,毕竟维护电路板和维护机床不能兼容!

朋友,今天我们又试了,一按feed start,所有轴的使能信号都有,不过只维持了两秒钟,一闪就消失了,然后报AX10驱动错误,我们还把AX9和AX10驱动器进行了交换位置,不过仍然报AX10,所以我们怀疑是电机编码器或者外围电路的问题,谢谢你的一直回复