回复:时间变量写进定时器

四枫院月泽

  • 帖子

    1582
  • 精华

    1
  • 被关注

    46

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-16 21:47:42

1楼

定时器吗? 那就是S5 时间格式的喽 这个感觉要稍复杂点

如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定,有如下方法:
1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里,在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
2、从上位机写WORD到PLC,首先该数值需包含以某时基为单位的时间值,在写入PLC的数据存储区后,用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或,再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。

资料上复制来的 有不正确的请指正!