回复:S7200通讯口坏了,是PLC烧了吗?

chen800422139

  • 帖子

    253
  • 精华

    0
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-12-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-16 23:02:35

16楼

quote:以下是引用70527在2014-01-15 09:09:16的发言:
一般情况下是通讯口的限流电阻损坏了,有10Ω的薄片电阻装在通讯口附近,常见烧断,或用万用表量一下阻值超过10Ω就可以确认。
确实如此,我有一个就是烧断了薄片电阻,不能跟触摸屏通讯,但能上下载程序