quote:以下是引用ruixin2在2014-04-16 19:30:26的发言:
我一直怀疑你做绝缘测试的工具/方法,是摇表测的?每相对地是多少?对电机壳是多少?三相电阻平衡吗?有零点几欧?
是滴朋友,我让电工用摇表测得,每相对地(就是对变频器驱动的铁外壳,地线就接在这上面)是1M,三相电阻也是平衡的,基本都是0.6欧姆。我们还将相邻的变频器驱动(包括光纤板和带电路板的驱动系统)交换位置使用,一个是控制AX10,一个控制AX9,交换好之后上电,按下feedstart之后,在service界面里面所有的使能信号都能满足1-2秒,然后突然消失,而且报警仍然是AX10轴驱动错误、地错误和过电流。我们就觉的变频器没问题,是外围电路的问题,比如是电机或者编码器。负责修理变频器的人是这么说的,他们今天也不来了,放弃了,解决不了。我给你看下单轴驱动器图片

最左边AX9,左二是控制AX10,右边那个是起整流和耐压的作用,昨天我们就是讲左边两个驱动器抽出来更换(不是将整个柜子更换,只是驱动器部分,可以抽出来)
一会我准备让电工把动力线给拆了,然后不带电机上电,看下是否还报过电流错误,而且昨天的时候,右边的整流单元跟左二同时报警,我们觉得是受左边第二个的影响,想确认一下。