quote:以下是引用206804在2014-04-17 08:26:13的发言:
楼主,这个活儿对你太难了,可以让西门子付费维修啊,又快,还能修好。
你说的是霍尔,3个脚通常两边是+/-供电电压,中间的是M,输出的是电流信号,与一次电流成正比。
IVI板我没注意过,从哪儿接到哪儿,能分析出作用,测量需要了解管脚定义,很麻烦。
注意楼主提到上主电后可以模拟运行,这是不正常的。当母线电压大于一定程度时是不能模拟运行的。这里面应该有其它问题。
Uce可以不接电机线时,断开某个IGBT驱动信号(光纤),然后启动,保护就会动作和反馈回来了。
有个事我想起来了,06年做混装样机时,装配工改线过程将交流侧配短路了,改完线后正好要做优化,报警输出短路。后来驱动装错相了,也报警电流采集错误。我的意思在所有检测都认为尽力的情况下,进行一下优化也是检测系统正常与否的好办法。

你好,请问这套变频器的进线电压是660V,我们上强电(也是正常电压660V)模拟运行,这样不行吗?还有如果单独把霍尔电流互感器测试,需要加24V电源,然后M端是不是需要加下拉电阻,谢谢