回复:关于速度斜坡发生器的问题,进来指点一二

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-17 10:11:32

26楼

我问了一下,ob35是100ms周期,算一下你的加减速时间在20秒以上,一般传动设定的加减速在10秒,这样传动的速度波形就不是按照你给的斜率下降的 ,而是波动下降,所以你给减速补偿就起不到作用了。传动内部是参数缺省有加速补偿,自己从斜坡发生器的加速度作补偿,可以去掉,但你的速度给定需要更平滑,速度环也要慢一些用系统惯性来使速度平滑减少波动。
你的plc 加减速补偿时加在哪了? 是在转矩限幅上吗,如果是退饱和了加在转矩限幅上就没用了,需要直接补偿在转矩给定上。