4楼
我感觉这个要求可能有三种工况。第一种,转手动时,手动设定值低于当前的自动给定值,这种情况下需要变频器在转换命令发出时开始软停,并最终与手动值一致;第二种,转手动时,手动设定值与自动设定值基本一致,这种情况最理想;第三种,转手动时,手动设定值高于当前的自动给定值,这就需要变频器在转换命令发出时开始软起动,并最终与当前手动值相一致。
以上三种情况,通过变频器的设置应该可以做到吧。做不到的话,也可通过程序解决。不知这样是否符合客户的需要。