quote:以下是引用PLC DIY在2014-04-17 15:42:34的发言:
Y侠,你说的M系列使用控制字中的备用位来连接,指的是r2036 r2037里面没有用到的位么,比如r2036.12
噢,可以。但那个是仅来自COM口的。我是直接使用R0054和R0055中的未定义的位。(这样在DP中也可以用。)
实际应用中,还可以通过MM440的自由功能块,表达不同的状态。例如:引用变频器的24V,接个48mA的LED指示灯,使用控制字备用两个位,通过Timer,实现远端控制的常亮、快闪、慢闪等4种状态。