楼主在11楼贴的程序和主楼的就完全不一样了,严重怀疑在主楼的测试结果是用的11楼的程序。
有了跳转,跳过的是对TEMP1的赋值,那么会出现临时变量TEMP1未经赋值就使用的情况,所以结果也就可能出现如MW50=6.
临时变量是公用的,同级调用使用的是同一个区域,在调用结束时被释放,所以本次调用时,临时变量里留下了上次调用的结果(至于上次的块存了什么,我们不知道),所以本次调用时要先赋值才能使用,否则不能保证临时变量里的值就是你要的。

关于临时变量的帖子很多,楼主自己搜索下论坛,定有收获。