前几天又去调试这设备,花了小半天时间,总算搞明白咋回事了,将最小频率设为0就什么问题都没了,估计是变频器将频率从0上升到最小频率,然后将频率控制切换给PID处理,在切换的时候实际的输出频率跟PID所输出的频率不匹配造成A501报警,按400热线说的将P值设小也不能根本解决问题,将最小频率设成0,PID下限设高以限制频率输出下限还是不行,最后没办法,将最小频率设成0,PLC里面做一个判断,频率低于一定值停掉变频器搞定交差,不知是参数设置问题,还是变频器本身在切换成PID控制时有毛病,也用过几个品牌的变频器控制水泵,从来没碰到过这情况。