回复:plc300监控突然停止

penghui

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2014-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-17 22:59:33

5楼

模块 CPU 313C-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 313-6CG04-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 3.3.8
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


序列号:S Q-DOU060192013


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
23:32:13.014 1994-03-30


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:激活停止开关导致 STOP 模式
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖启动;上一次上电已备用
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
23:32:13.013 1994-03-30


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
23:32:12.902 1994-03-30


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
23:32:11.248 1994-03-30


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 6539
块中有非法命令 (由编译器检测到)
FC 编号: 14
模块地址: 270
工作模式:RUN
内部错误, 进入的事件
23:31:01.344 1994-03-30


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 6539
块中有非法命令 (由编译器检测到)
FC 编号: 14
模块地址: 270
工作模式:RUN
内部错误, 进入的事件
23:30:53.009 1994-03-30


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 6539
块中有非法命令 (由编译器检测到)
FC 编号: 14
模块地址: 270
工作模式:RUN
内部错误, 进入的事件
23:30:44.769 1994-03-30


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 6539
块中有非法命令 (由编译器检测到)
FC 编号: 14
模块地址: 270
工作模式:RUN
内部错误, 进入的事件
23:30:33.150 1994-03-30


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 4302
18:52:21.508 1994-03-29


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
18:52:21.507 1994-03-29