发布于 2014-04-18 08:29:50
46楼
现在轻松啦,可以聊聊楼主电机的设置问题了。
楼主电机铭牌参数:280kW,300V,698A,22.8Hz/450rpm,cos?0.821,nmax1394rpm。
如果按照铭牌参数设置,当22.8Hz时,不考虑其它控制因素,输出电压应为300V;
在超过450转时,电压将上升得很快,不是按照V、f成正比的关系。使得磁场趋向于饱和,磁场的无功电流增大,功率因数降低,导致同等电流下电机输出转矩变小;现场如果有张力计的话是能够发现这个速度段(约5Hz范围)的张力波动的。
为解决此问题,从设置上可以有两个选择:一、加大恒转矩速度段,随之电机功率加大;二、保持电机功率不变,降低恒转矩区的额定转矩。
从两种方法对设备运行的比较上看,第一中方法更符合需要。但需要跟电机厂确认,是否可以通过电气设置使电机长时间工作于373kW。保险的是第二种方法,可以避免张力变化所带来的跑偏等生产故障。