回复:请教L区的问题

mkas

  • 帖子

    125
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2013-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-18 08:41:19

13楼

quote:以下是引用emil128在2014-04-17 19:46:27的发言:
楼主在11楼贴的程序和主楼的就完全不一样了,严重怀疑在主楼的测试结果是用的11楼的程序。
有了跳转,跳过的是对TEMP1的赋值,那么会出现临时变量TEMP1未经赋值就使用的情况,所以结果也就可能出现如MW50=6.
临时变量是公用的,同级调用使用的是同一个区域,在调用结束时被释放,所以本次调用时,临时变量里留下了上次调用的结果(至于上次的块存了什么,我们不知道),所以本次调用时要先赋值才能使用,否则不能保证临时变量里的值就是你要的。

关于临时变量的帖子很多,楼主自己搜索下论坛,定有收获。

我确实是用11楼的程序测试的,谢谢emil128侠士的解答,虽然还是不是太清楚,还是要谢谢您,我再去论坛里找找临时变量的帖子看看。
好好学习,天天向上
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54623条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。