quote:以下是引用城外之人在2014-04-17 11:00:48的发言:
不是选件问题,而是变量域问题。
WinCC的TAG有个作用域的概念,即整个项目和本地。
建变量时,默认域是整个项目,这样,这个变量在整个项目中变量值是一样的。本地域,仅本机是一样,不影响其它机器上的这个变量值。
所以,解决方法就是修改这个变量的属性,将作用域改成本地即可。
我按照你的方法试了,客户机门确实彼此不影响了,但是还是存在问题:
我在服务器上的这个I/O域输入数据,其能够正常进行报警归档。而在客户机这个I/O域输入新的东西,却发现客户机的这个可以触发报警归档,但归档的数据却是服务器上这个I/O域的数据。。。 举个例子就是:我在服务器这个I/O域输入123,自动触发报警归档后能归档123。然后我在客户机这个I/O域(此时为空)输入456并进行自动报警归档,发现归档的数据还是123。。。 我也没搞懂咋回事。。。。请牛人解答