回复:Separator-module 6ES7 195-7KF00-0XA0

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-19 14:51:16

3楼

quote:以下是引用白哈维在2014-04-18 11:25:05的发言:
quote:以下是引用Zane在2014-04-16 22:34:40的发言:
用于隔离普通模块与安全模块

谢谢!
我还有一个问题,有些FCs块中是用SCL语言写的,我打开这些FCs,发现打开的是STL语言的程序,当然我没有装SCL软件包。我想问的是,我打开的STL语言的程序和原来SCL所编写的程具有相同功能吗?可以根据打开的STL的语言的程序检查程序的逻辑吗?

SCL语言是高级语言,需要源程序,编译完生成功能块,这些功能块只能用语句表编辑器打开,可以修用语句表修改。