如何把MPI适配器接入到PLC的MPI/DP口,以DP模式1.5Mbit/s进行程序的下载和上传?
具体例子:有一个300的CPU,有一个MPI/DP和DP DRIVE,其中MPI/DP口已经被组态为1.5Mbit/s,且与2个触摸品和6个ET200S进行通讯;而DP DRIVE则以12Mbit/s与5台S120进行通讯。
而我用的是西门子原装的PC Adapter 可支持MIP/DP/PPI通讯,PC端为USB口;
遇到问题:1、上传程序时,我已经在“Set PG/PC Interface”选择PC Adapter(PROFIBUS)且地址为0,传输速度为1.5Mbit/s,USB等等,一切都设置好了。然后我按“PLC-Upload station to PG”,然后在Select Node Address对话框中也很快就找到对应的PLC信息,然后就选中PLC,按OK,就弹出程序上传的对话框。
按道理很快就能上传程序的。但相反,我要苦苦等待大概20分钟,最后就就会弹出一个对话框,大概意思就是“PC Adapter与PLC的DP口速度不匹配,是否把PC Adapter的速度187.5kbps变成1.5Mbit/s” ,我点击“是”,之后就可以真正启动上传了。我不是已经在Set PG/PC Interface设置好了吗?为什么要等这么久,最后还要我再次确认? 是否有更快捷的方法?
或者说,以我这个情况,上传整个程序的方法有哪些?可以详细说说嘛?指导下吗?
还有,PC Adapter不是可以支持12Mbit/s的吗?但我还是不能通过DP DRIVE 口与S120进行通讯呢?