cp340 通讯

已锁定

睡前要吃饱

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2014-03-31

普通 普通 如何晋级?

cp340 通讯

1016

1

2014-04-19 17:30:27

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 3.3.2
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-C1TH79362012


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 106
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.721 2014-04-19


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 104
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.720 2014-04-19


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 102
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.720 2014-04-19


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 90
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.720 2014-04-19


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 88
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.720 2014-04-19


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 86
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.720 2014-04-19


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 106
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.621 2014-04-19


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 104
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.620 2014-04-19


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 102
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.620 2014-04-19


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,双字访问, 访问地址: 90
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
14:34:03.620 2014-04-19
怎么改啊?我就在OB1里面写了CP340发送和接受功能块FB2和FB3。FB3定义了发送数据块db10没问题,但是只要FB2定义接收数据块db20就报警,db20我已经定义了100多位了,不连外部的检测设备也会报警,什么原因,求前辈指教!