quote:以下是引用Houlei在2014-04-17 10:02:56的发言:
我们目前的分拣机产品就正在使用西门子的工业无线网络,漏波电缆环分拣机布置,用以和分拣机上的小车进行通讯. 在大多数情况下,这个无线通讯工作还是很稳定的,Ping值也在1ms以内。不过如果分拣机环路的形状如果太扁,环路长度又比较长的情况下,我们需要用多个AP才能完成环分拣机的布局,这时最大的问题就是跳频。当小车上的SCLANCE client从一个AP跳到另一个AP的时候,网络延时会比较大,有时高达100多ms。而且如果分拣机比较偏平的情况时,调频还会发生震荡,不停的在几个AP之间跳,会加剧网络延时。导致信号丢失。另外一个问题就是,在平时的应用中,缺少对网络状态进行监控的工具。一旦设备发生故障或者问题,很难分析出究竟是因为网络通讯延时造成的故障或是其他原因。虽然PLC可以对网络子站是否丢失进行诊断,但是网络子站丢失基本上都是上百ms的通讯延时才会丢失。在对信号实时性要求比较高的应用中,有时候几十ms的信号延时就有可能造成设备工作的异常。因此在做选型设计的时候还是要进行综合的考虑的。
什么叫环路形状太扁?