quote:以下是引用17362在2014-04-17 18:09:16的发言:
我觉得只有两种情况:
1、电机长时间过负荷,导致电机过热、绝缘降低,最终电机烧毁。
但是从变频器来说,电机没有装温度传感器?即便没有装传感器,变频器内部也会计算电机发热量呀。超过限度也会报警、停机。这个功能从西门子最简单的MM4,V10都有。
2、电机本身的质量问题。绝缘等级为达标(或电机受潮?)。这时绕组元件哪怕是有一处匝间击穿;造成闭合匝短路,那就如同变压器二次侧短路一样;再加上你是高压电机。很快就“玩完了”。
你说呢?
我也这么觉得,电机带的是风机,负载是基本不变的,变频器在输出很稳定,电压,电流,频率无变化的情况下,而且变频器还是完美无谐波,很小的Du/Dt情况下烧电机,我认为电机的质量问题占大部分