quote:以下是引用206804在2014-04-14 20:07:33的发言:
过去直流侧都不加熔断器的,因为电流以电机-直流-晶闸管-变压器形成回路,所以只要交流侧有保护就可以了。增加直流熔断器的好处是可以在逆变颠覆(回馈电流过大)的情况下保护一下进线或桥臂的熔断器。就当快开用了。快开也是一个。估计设计思路就是这么个来历。

正解!