西门子6se71变频器CUVC参数p071的设定。
西门子6se71变频器,输入电压660-690VAC,输出0-690VAC;整流单元输入电压660-690VAC,输出电压890-930VDC;逆变器输入电压890-930VDC,输出0-690VAC。CUVC参数p071=890。这个参数是厂家给设定的,但是我发现一个问题,我的装置电源是600VAC的,正常时直流母线电压是800VDC,现在有的时候,变频器使能、不给定频率的时候逆变器就报F008,我觉得是P071设定的过高了,应该P071=800吧?