我现在有一个组态系统,有2台螺杆机带modbus网关,6台水泵带变频,2台冷却塔带变频,有9台恒温恒湿空气处理机组带变频带本地TD400C手操器,6台超声波流量计走modbus协议,6台电力功率仪表走modbus协议,用来控制并计量一个空调系统的能耗。整个系统约280个点。因为业主对造价比较敏感,因此计划选用S7-200系统加组态王来做群控。我的问题是,整个系统应该走什么总线?目前选择的是modbus+MPI,CPU与CPU之间,与变频器之间,与流量计之间,与组态王之间走modbus协议。CPU与手操器之间走MPI,CPU选择224带双串口的,这样的好处是可以连接所有设备而不必转换协议,请问这样做合理吗?