下面是S7-1200的以太网通信支持的协议及其连接数
硬件版本 V2.0或更高:

3个连接用于非 Comfort pannel触摸屏或2个连接用于Comfort pannel与 CPU 的通信
1个连接用于编程设备(PG)与 CPU 的通信
8个连接用于Open IE ( TCP, ISO on TCP, UDP) 的编程通信,使用T-block 指令来实现
3个连接用于S7 通信的服务器端连接,可以实现与S7-200,S7-300以及 S7-400 的以太网S7 通信
8个连接用于S7 通信的客户端连接,可以实现与S7-200,S7-300以及 S7-400 的以太网S7 通信

我的项目中要求有12个甚至更多的1200CPU之间进行数据交换,采用一主多从的方式,所有子站只和主站之间交换数据,大家觉得采用什么方案比较好?