LD C2
AN M3.1
LPS
EU
MOVD HC0, VD500
LRD
TON T33, 50
LPP
A T33
LPS
EU
MOVD HC0, VD504
LPP
= M3.1
我想做个脉冲保护程序 就是用计时器T33(10ms) 做个每0.5S检测此脉冲(HC0)分别给VD500和VD504,之后比较是否相当,如果想当证明脉冲传感器坏了,设备停机。C2接通时我通过程序监测为什么VD500与VD504有的时候相当,有的时候不相等(但也就差几个脉冲),如果脉冲传感器没有坏应该不能相等啊,我感觉我程序没问题,为什么实现不了呢