发布于 2014-04-21 14:55:43
4楼
USS装置对装置通讯
6RA70 6RA80
端子号 端子号
56 Tx+ 数据发送端 X177.37 Tx+ 数据发送端
57 Tx X177.38 Tx
58 Rx+/Tx+ 数据发送接收端 X177.39 Rx+/Tx+ 数据发送接收端
59 Rx/Tx X177.40 Rx/Tx
60 M X177.35 M
X177.36 M
参数 赋值 参数 赋值
P790 5 通讯类型 P50790 5
P791 1——5 传送个数 P50791 1——5
P792 参数长度 P50792
P793 波特率 P50793
P794 传送数据 P50794
P795 是否终端 P50795
P796 USS地址 P50796
P797 故障时间 P50797
P798 通讯故障激活 P50798
P799 诊断信息 P50799
接受字 接受字
K6001 B6100-B6115 R52601 R52606.0-R52606.15
K6002 B6200-B6216 R52602 R52607.0-R52607.16
K6003 B6300-B6317 R52603 R52608.0-R52608.17
K6004 B6400-B6418 R52604 R52609.0-R52609.18
K6005 B6500-B6519 R52605 R52610.0-R52610.19
传送字 传送字
P794.1 K32 P50794.1 R2580.7
P794.2 K167 P50794.2 R6805.3
P794.3 K0 P50794.3
P794.4 K33 P50794.4
P794.5 K0 P50794.5