这就是变频器引起的干扰,干扰了HMI和PLC的通讯数据。
触摸屏向PLC读写数据时,会因为数据被干扰后产生校验错误,读写命令不能正常完成时就会按照预先设定的重试间隔重新发布读写指令,直至正常完成,这就造成了楼主看到的2、3秒的延时执行的情况。

解决方法:
1、首先做好PLC、变频器等的接地。
2、做好HMI、PLC通讯线的屏蔽及接地。
3、变频器的主电缆与其他信号线、控制电缆等分别走线,必须交叉布置时,以十字交叉排线。
4、设置变频器的进出线滤波,进线配输入滤波器,出线配EMC滤波器。