840D SL数控系统的AX10一手动就报警接地故障,目前已经将变频器驱动,电机电缆线,编码器线,接地绝缘问题排除干净。昨天我改了simotion scout expertlist里面的参数值P1300=20,并且激活了V/F控制,昨天试了手动AX10,可以动作,不过会有抖动,时不时还会报警25050和25040,好消息是不再报警230021接地错误和轴驱动错误,不知道这是不是就说明真的和编码器有关。目前准备安装个新的编码器试试看,不过购买并安装编码器需要点时间。
我想请问大家,如果对精度要求一般,可以在此情况下仍然让设备生产运行吗?如何解决上述的25050和25040报警?同时最低限度的不损坏设备,希望大家帮帮忙!