quote:以下是引用ruixin2在2014-04-22 12:14:11的发言:
为什么要激活v/f控制,不需要!只要改p1300就行。或者p145=0就可以拔线。25050是位置控制是才报的,如果是位置控制无编码器是不行的。若是要证明电机可运行可用用starter的调试功能或把轮廓公差36400和速度公差等设为999999999或临时设置为旋转主轴。
朋友,又是你过来回复,先谢谢你。我有几个疑惑 ,第一:你说的starter 调试功能是不是指调试下面的control panel 然后获得优先权,然后enable,看看电机转不转,是这个意思吗(我用的是simotion scout软件),在此之前还是得改下P1300或者P145对吧?
第二:如果电机能转不报地错误,是不是就是编码器的问题啦?能依此断定吗,我昨天还给西门子打电话咨询,他们都觉得不是编码器问题,觉得我依此判断没有理由,不知道你的看法是怎么样?
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。