回复:S7 1200测电阻的问题

努力前行

  • 帖子

    829
  • 精华

    5
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-10-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-04-22 14:23:07

1楼

通过实验观测得出如下结论:
1、测量通道选择2线电阻,量程选择600欧,根据阻值特性表看出,在室温下的电阻值约束3K,所以溢出,用热风枪加热,当温度升起阻值降低于600欧时,观测采集数值小于27648正常。
2、在热敏电阻两端并联了一只1K的电位器,将其调至600欧左右,根据特性表计算,量程范围内的温度值对应的电阻,并联后得出的阻值在600欧的范围内。
3、咨询了一些温控器的厂家,都没有接NTC热敏电阻的产品,看来NTC热敏电阻的采集只能是自已做电路了。
4、不用的通道如果不禁止或短接,手册上说“如果断线报警已禁用,但传感器接线存在开路情况,则模块可能会报告随机值”,但未观察到这种现象,开路通道采集的值一直是32767,无变化。
办法总比困难多
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有14016条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。