quote:以下是引用Houlei在2014-04-22 13:05:44的发言:quote:以下是引用cangshan在2014-04-19 20:57:41的发言:quote:以下是引用Houlei在2014-04-17 10:02:56的发言:
我们目前的分拣机产品就正在使用西门子的工业无线网络,漏波电缆环分拣机布置,用以和分拣机上的小车进行通讯. 在大多数情况下,这个无线通讯工作还是很稳定的,Ping值也在1ms以内。不过如果分拣机环路的形状如果太扁,环路长度又比较长的情况下,我们需要用多个AP才能完成环分拣机的布局,这时最大的问题就是跳频。当小车上的SCLANCE client从一个AP跳到另一个AP的时候,网络延时会比较大,有时高达100多ms。而且如果分拣机比较偏平的情况时,调频还会发生震荡,不停的在几个AP之间跳,会加剧网络延时。导致信号丢失。另外一个问题就是,在平时的应用中,缺少对网络状态进行监控的工具。一旦设备发生故障或者问题,很难分析出究竟是因为网络通讯延时造成的故障或是其他原因。虽然PLC可以对网络子站是否丢失进行诊断,但是网络子站丢失基本上都是上百ms的通讯延时才会丢失。在对信号实时性要求比较高的应用中,有时候几十ms的信号延时就有可能造成设备工作的异常。因此在做选型设计的时候还是要进行综合的考虑的。
什么叫环路形状太扁?
我们这边的无线通讯是用5GHz的漏波电缆,程环状布置,这个漏波电缆就是AP的天线。环太扁就是这个环是个扁椭圆,平行的两个漏波电缆相距太近,并且这个环是由几个AP围成的,这个时候客户端在跳频的时候就会不稳定。
见到过上述现象。这种现象出现在客户端需要在多个客户端之间漫游,使能了iPCF功能,不同AP覆盖的RCOAX电缆较近时。虽然客户端会频繁漫游,但一般情况下并不会导致通信的中断,因为漫游完成得非常快。当然可以通过降低AP和客户端的发射功率改善这一现象,另外也建议更新至最新固件:
/http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/89852508