quote:以下是引用发旭在2014-04-04 11:02:50的发言:quote:以下是引用kdrjl在2014-04-03 21:38:56的发言:
逆变器输出短路,整流回馈单元不管,是逆变器自己判别并保护。整流回馈单元只管自己的输入与输出。
可现场实际上故障点已经找到,就在输出线路上电缆破损接地,但逆变器没有保护报故障,反而是整流回馈单元报故障,且整流回馈单元有一相功率模块烧损,所以这是我百思不得其解的问题,希望金牌版主能给予解答。
这个情况我也遇到过一次,改造项目增加了8台440和电机,工人只安装了7台,剩下的一台电机线被扔在一边与设备钢结构接触,整流回馈单元在送电的时候直接跳闸报故障,报的就是电机有接地,当把没有接线的电机排查以后合闸正常,在场的人对西门子要膜拜了,但是它检测的方法我还是没搞明白